泉州晚报

首页 » 常识 » 诊断 » 事发泉州市区建南花园业委会私拆小区消防箱
TUhjnbcbe - 2024/6/26 17:21:00

“我们小区所有消防箱都被拆了,万一失火怎么办?”近日,家住泉州市区建南花园的业主林先生等人向泉州晚报社24小时热线反映称,他们小区原本每层楼都有一个消防箱,如今全部被业委会拆了,存在很大的消防安全隐患。

消防箱被拆除后未安装新的,也未配备灭火器。

业主:19栋楼消防箱几乎全被拆

13日,记者来到位于泉州市区西湖公园旁的新华小区,小区由宝龙花园和建南花园两部分组成,共有30栋楼。林先生等人所住的是建南花园,有19栋楼。

在林先生等业主的指引下,记者走访了多栋楼层,发现现场确如业主所反映的那样,每个楼层的消防箱都被拆除了,有的连消防管道也被切割掉。

消防箱被拆除,只留下痕迹。

“我们1栋4楼以上还保留着几个消防箱。”业主陈先生告诉记者,他们那栋楼的三四个消防箱是全小区仅剩的几个,因为当时楼层的防盗门锁了,工人没法上去拆。记者看到,这几个消防箱内的消防水带已经破旧不堪,无法使用。

各楼层消防箱被拆除后,并未安装新的,也未配备灭火器,万一发生火情怎么办?记者在建南花园走了一圈,发现整个小区只在楼下公共地带新安装了几个消火栓,有的还藏在花圃中,很不显眼。而且,消火栓附近也没有配备消防水带和开启扳手。

“这个小区就这么几个消火栓,肯定不够用啊,万一失火,等我们跑来这边接水,房子都烧没了。”“一二三号楼,3栋楼只有1个消火栓,怎么够?”“4月初的一天下午,小区门口保安亭旁一家服装店失火,结果店门口的两个消火栓没水,灭火器也不够用,最后消防救援人员来了才把火扑灭。”业主们纷纷表达自己的担忧。

在场的业主均表示,消防箱是业委会主任让人切割清理的。小区物业管理公司华兴物业前两年入驻,当时承诺为每层楼配备两个灭火器,如今也迟迟没有到位。

物业:尽快为各楼层配备灭火器

随后,记者来到小区物业管理处了解情况。在物业办公场所前,记者看到一个微型消防站,里面放置着几卷消防水带和两个已经用过的灭火器。

据物业经理介绍,拆除小区消防箱是业委会主任老王让人做的。记者请物业工作人员帮忙联系老王,但对方表示联系不上。

消防箱被拆除后未安装新的,也未配备灭火器。

该物业经理介绍,旧的消火栓已经全部不能使用,新华小区经过老旧小区改造后,在全小区范围内新设置了8个消火栓。“按照消防相关规定设置的,米范围内配置一个消火栓”。

针对业主们反映的楼层内没有配备灭火器、消防水带等问题,物业经理解释称,已经打报告向公司申请采购了。此外,他们会让保安加强巡逻,以便及时发现问题。

对于业委会私自拆除消防箱一事,新华小区所在的丰泽区清源街道城口社区相关负责人表示没有接到相关申请。据社区了解,拆除这些消防箱是因为有人反映消防箱年久失修,老旧破烂,成为卫生死角。针对业主提出的消防设施不齐全等问题,社区负责人表示,将马上督促物业整改。

事后,新华小区业委会提供了一份《建南花园消防设施情况说明》,介绍该小区在年10月进行老旧小区改造时,按照相关规定,每隔米设计安装了一个消火栓,整个建南花园配备了5个,所用水源为直供水。至于拆除老旧消防箱,是因为年久失修,无法使用,存在安全、卫生等方面问题。业委会还表示,近期物业将在小区每层楼增设两个灭火器。

一排三栋楼只有一个消火栓

部门:首次遇到将跟进整改事宜

丰泽区住建局工作人员接受记者采访时说,他们没有接到新华小区业委会拆除消防箱、消防管道的申请和报备。按照相关规定,业委会、物业和业主都无权私自破坏拆除消防设施。这是首次遇到业委会私自大规模拆除消防设施的情况,他们将继续跟进此事。

该工作人员介绍,新华小区属于老旧小区,已有20多年的历史,原有的消防箱等消防设施年久失修,已经不能使用。而老旧小区改造“四必改”中,就包含消防设施改造。然而,要将原有的消防箱、管道等进行全面更新改造,资金缺口太大。因此,改造单位按照消防安全相关规定,在小区重新设置了8个消火栓,并设立微型消防站。

针对业主提出的楼层未配置灭火器、消防水带及无法及时开启消火栓等问题,该工作人员表示,他们在春节前大检查时也发现新华小区存在消防安全隐患,已发过整改通知书。他们将进一步督促小区业委会和物业整改。

福建建达(泉州)律师事务所主任张传江律师表示,消防设施是小区必须配备的安全设施,破坏消防设施属于违法行为。新华小区改造后,安装了新的消火栓等消防设备,老旧设备可以拆除,但也要向住建部门申请,得到审批后方能进行。

来源:泉州通客户端

记者:陈明华

编辑:陈恬曼

审核:江晓媛

1
查看完整版本: 事发泉州市区建南花园业委会私拆小区消防箱